Помоему все ясно. :)
Write comments

Пн май 17, 2010 16:51:46

провилно так и надо чтоб на отдельном автамате сидело.
Sheyk

Пн май 17, 2010 16:51:49

Нина
буду ждать. заранее спасибо.
как раз сейчас Атморы смотрю :)
Сэнсэй

Пн май 17, 2010 17:40:20

Sheyk
Давай начнём сначала. Какая у тебя заложена проводка под этот нагреватель? Счётчик на квартиру на сколько ампер? А то насоветуют сейчас тебе, что захочешь руки помыть - и попалишь всю проводку в стенах :)
Однофазный 5кВт - это почти 23А потребляемого тока. Соответственно, провода нужно тянуть минимум сечением 2,5 кв.мм. для меди или 4 кв.мм. для алюминия. Если с этим всё в порядке, то посмотри на надписи на своём счётчике и на общеквартирном автомате (если он есть). Прикинь, не вырубится ли общеквартирный, если у тебя будет, скажем, стиралка работать, утюжок греться и ещё и бойлер включится. В общем, прикинь свою среднестатистическую нагрузку и соизмерь с существующими автоматами и проводами.
Ну и по безопасности: автомат на нагреватель ставь с дифференциальной защитой, совмещённый. Влага плюс электричество равно ну его нафиг. А дифавтомат отрубит ток даже тогда, когда по телу начнёт бежать электричество, недостаточное для срабатывания обычного автомата, но вполне достаточное, чтобы отдать Б-гу душу.
Собственно, если проводка в квартире слабенькая и желания её перекладывать нет, то лучше смотреть на накопительные бойлеры. У них пиковое потребление обычно не более 2 кВт, ничего не попалят, хоть и дольше будет греть. Зато ванную набрать с накопительного - без проблем, семье из трёх человек 80-литрового обычно хватает (при полном отказе от центрального водоснабжения).
Ant0n

Пн май 17, 2010 17:47:19

Sheyk
стремно.
если все-таки надумаешь ставить - к нему подводи отдельный провод от счетчика. желательно, не меньше 4 квадратов.
ГОГА

Пн май 17, 2010 17:50:07

Ant0n писал(а):Sheyk
стремно.
если все-таки надумаешь ставить - к нему подводи отдельный провод от счетчика. желательно, не меньше 4 квадратов.
истественно толко так инадо. 2.5кв кабелья достаточно будет и автомат на 25 ам.многое завист что с провадами семчас происходит
armit

Пн май 17, 2010 18:02:47

Атмор - израильская фирма, и в самом Израиле его как правило ставят в дополнение к солнечному бойлеру. Последний в общем представляет собой сплетение стеклянных трубок, где вода греется под солнцем в течении дня, и поступает в емкость хранения. А вот когда не хватает - включают Атмор.

Как по мне и опыту нескольких установок 15-летней давности (3,5 кW) - не самое лучшее решение, куча денег, а воды и толку мало. Я бы его ставил только от безнадеги, если нет других вариантов.

У сестры поставил перед отьездом в 1995-м, и 2 года назад снял - он там в ванной болтался за не-эффективностью, она почти никогда его не пользовала.

Но если все же решишь - абсолютно согласен с 4-мя квадратами меди под 5 kW, и отдельной группой (автоматом/ предохранителем) в сочетании с отдельным же реле утечки тока (30 мА). Главный вопрос (опять согласен с Сэнсэйем) - выдержит ли твоя проводка - проверь!! ставить 4 квадрата, если основная проводка у тебя 2,5, не имеет никакого смысла. И не забудь про землю!!!!

Может, правильнее попросить кого из ребят глянуть на твою ситуацию.

А, вот, нашел, чтобы избежать споров:

Изображение

Смотри 9-ю строчку под "220-230-240". И хоть они и пишут 2,5 - 4, я бы однозначно не рисковал, а пошел бы на 4.
Последний раз редактировалось armit Пн май 17, 2010 18:33:01, всего редактировалось 3 раз(а).
oreh

Пн май 17, 2010 18:21:08

Присоединяюсь к мнению Сэнсэя, от себя добавлю...
-интернет сообщество рекомендует ставить не менее 12кВт (а все, что больше 5.5 - трехфазка, по крайней мере мне так попадались)
-потребление электричества во время работы, разумеется, больше чем у накопительного, НО в деньгах, конечноже, меньше, по понятным причинам.
Вообще себе подумываю, все-таки, поставить 5.5 кВт, ввод позволяет. Но стремно.... Хотя если пользоваться только летом....
Нина

Пн май 17, 2010 18:53:09

Sheyk
подтверждаю. атмор платинум. провод идет о него отдельно на счетчик с отдельнім рубильником. когда меняла старій атмор на новый - провод не трогала. все ок. 18 лет живы и здоровы и ничего не выбивает ;-)
ГОГА

Пн май 17, 2010 18:59:40

Нина писал(а):Sheyk
подтверждаю. атмор платинум. провод идет о него отдельно на счетчик с отдельнім рубильником. когда меняла старій атмор на новый - провод не трогала. все ок. 18 лет живы и здоровы и ничего не выбивает ;-)
нина подожди, дай меланхоликам поговорить :lol:
oreh

Пн май 17, 2010 19:06:22

Нина писал(а):Sheyk
подтверждаю. атмор платинум. провод идет о него отдельно на счетчик с отдельнім рубильником. когда меняла старій атмор на новый - провод не трогала. все ок. 18 лет живы и здоровы и ничего не выбивает ;-)

Нина, какая мощьность?
И как пользователя, какая вода и как течет с него зимой и летом?

Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:

armit писал(а):Смотри 9-ю строчку под "220-230-240". И хоть они и пишут 2,5 - 4, я бы однозначно не рисковал, а пошел бы на 4.

Вообще, лучше найти нормальные рекомендации производителей кабелей, там много зависимостей, одножильный/многожильный, тип изоляции, как укладывается.... поэтому шоб не забивать себе голову, лучше взять с хорошим запасом :)
Нина

Пн май 17, 2010 20:31:10

ГОГА
;-) ок

oreh
5 кв. летом просто супер даже на двоичке. зимой тоже нормально, но лучше включить "3". ПОВТОРЮСЬ: конструкция душа такова, что очень маленький напор очень хорошо распыляется - соответственно температуру можно регулировать не смешиванием горячей-холодной, а просто напором
Сэнсэй

Пн май 17, 2010 21:23:34

ГОГА
Ты лучше молча почитай советы людей, которые ПУЭ изучали, строили электросети и сдавали их госкомиссиям. Глядишь - и не придётся тебе больше краснеть ни перед соклубниками, ни перед заказчиками.
ГОГА

Пн май 17, 2010 21:27:27

Сэнсэй
хорошо что есть люди у которих можно поучитца. спасибо
Сэнсэй

Пн май 17, 2010 21:30:46

расти большой.
ГОГА

Пн май 17, 2010 21:33:31

а можно ктебе в ученики? да ещо и как правилно писать мож научиш. лублю умних.
Write comments